鱼摆摆 2018-09-05 10:14:16 | 四川省 安装 | 629查看 2回答
消防中为什么管线单芯线识别成了多芯线
我这个属性里面设置是没有问题的吧?这个线WDZN-RYS-2*1.5是单根的,按理说和管的量是一样的(除了预留部分),但是算出来的工程量,线的量是管的2倍,但这是单根线啊,到底哪个环节出问题了,为什么给我识别成了2根线。我是个千赢官网首页登录入口新手,可能有些欠缺思考,还请各位多多包涵。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是在电线中设置的吧,在电缆中设置就不会乘以2了
2018-09-05 10:48:46
-
我知道了,我刚才琢磨出来了,这种线应该在电缆里面算 哈哈哈
2018-09-05 10:49:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看