弱电中调试和试运行问题
综合布线系统中四川地区2015年清单问题(其他地区应该也差不多):1.如果一个综合布线系统中只有60个单孔信息插座,是否需要套“计算机应用、网络系统试运行 ”清单和“计算机应用、网络系统试运行 ≤200个信息点”定额,是否这样套定额会贵了?2.如果已经上了“计算机应用、网络系统试运行 ”清单,是否还需要上60个“双绞线缆测试”清单的量?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.如果系统中只有综合布线,而没有交换机、路由器、服务器等计算机信息、网络设备的话,只需要按照信息点位套双绞线线缆测试即可。2.双绞线线缆测试和系统调试、试运行不冲突,如果系统中有综合布线,也有计算机信息、网络设备的话,应该既有双绞线测试又有系统调试和试运行。