张蜗牛 2018-09-05 14:10:30 | 北京市 土建 | 851查看 1回答
请问:确定柱顶箍筋加密区范围柱高度按-1.6~5.3m及-0.1~5.3m双控,什么意思?如何布置?
请问:确定柱顶箍筋加密区范围柱高度按-1.6~5.3m及-0.1~5.3m双控,什么意思?如何布置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.6+5.3=6.9 6.9/6=1.15(加密高度),看看柱长边尺寸,有没有大于1.15的,如果有1.2的,加密高度就是1200.
2018-09-05 14:53:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看