格桑花 2018-09-06 07:19:28 | 山东省 土建 | 904查看 1回答
怎么理解这些
1:截图人防口部节点,(由于L型人防构建处理不了)这些位置是用暗柱处理? 水平箍筋按层高算?还是按洞口高度算?2:如果用暗柱处理,人防洞口顶部以上的水平筋及洞口门槛位置的水平筋,是伸入暗柱一个锚固长度?还是伸到暗柱边弯折?(就是普通剪力墙水平筋遇到暗柱那样锚固。 要是伸到端部弯折,L有的3米长,就要伸到3米端部吗?)3:截图中标注水平筋(箍筋)间距和大小,没标注拉筋间距和大小,是否拉筋间距、大小同水平筋一样?拉筋位置按平面图标注的位置? 还是按图纸为注明的墙体拉筋c6-500,梅花行布置? 有些位置什么拉筋都没标注,是否还要算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、水平钢筋按层高计算。2、伸到端部。3、是的,按箍筋的规格、间距处理。
2018-09-06 07:24:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看