素夜听风 2018-09-06 09:08:46 | 广东省 土建 | 2018查看 2回答
上层飘出,首层缩入脚手架计算
求解,广东定额里说,上层飘出的,首层缩入按维护面垂直投影面积计算单排脚手架。但是飘出部分的天棚的抹灰装饰套什么脚手架?单独装饰的对应脚手架吗?
补充问题:我的意思不是后期单独装饰这样子,在主体结构施工完装饰时候那部分的天棚不需要进行抹灰吗?如果不到满堂脚手架的高度,是否那部分就不计算脚手架?这好像不合理吧
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照定额内容,“没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算”:1、高度在3.6m内,首层缩入按维护面垂直投影面积计算单排脚手架后,定额中无相关内容关于单独计算天花的装饰工程的脚手架,可以理解为不另外计算;2、高度超过3.6m,可按照章说明计算满堂脚手架。
2018-09-06 09:54:28
-
求解,广东定额里说,上层飘出的,首层缩入按维护面垂直投影面积计算单排脚手架。但是飘出部分的天棚的抹灰装饰套什么脚手架?单独装饰的对应脚手架吗?单独装修的算活动脚手架,超高的算懑堂脚手架
2018-09-06 09:10:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看