• 给排水套管算量问题

    给排水工程中的,设计对管穿板是否要设套写的不是很明确,图纸中雨水管为镀锌钢管,穿楼板与穿墙都设套管,那么DN50的支管接上层地漏是否要设套管,同时也穿了墙体,是否要设套管。同理PVC冷凝水、排水管是否要设套管。麻烦各位回答此问题,回答后如果能附上规范之类的说明更好,谢谢雨水管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地漏安装不需要套管。其他的管道均需制作安装套管的!
    排水管道一般不做套管的!

    2018-09-06 10:16:47 

  • 也有加套管的排水管,主要看防水要求。

    2018-09-06 10:25:27 

  • 一、排水管道、雨水管道,穿楼板、穿内墙,都不用做套管(因为不需要保温,就不需要做套管),有预留洞即可;但穿建筑外墙需要做刚性防水套管。
    二、给水管道、热水管道、采暖管道、空调水管道,穿楼板、穿墙均需要做套管(因为需要保温、绝热);