155****4994 2018-09-07 11:08:52 | 河南省 安装 | 1667查看 1回答
电线电缆和单多立管的问题。
我在听视频课的时候,老师说在电线导管和电缆导管中定义电线电缆是一样的,但是不知道为什么,我发现电缆中好像会乘以电线长度的倍数,所以我想问下什么时候在电线导管什么时候在电缆导管中定义电线呢?一直都很迷这一点,自己实验了还是忘记。第二个问题就是连接用电设备的单立管和多立管问题,在什么时候用单立管什么时候用多立管呢,还有在墙内自动生成的立管怎么区分他生成的是单立管还是多立管。第三个问题:问下消防报警中的模块都可以定义成什么东西,定额中是单输入单输出,输出方式怎么确定,我看网上说是自己确定一下是输出还是输入,如果自己分辨不出来怎么办,还有系统调试的点数怎么确定。谢谢大家的帮忙
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:导线就在电线导管内建立构件,电缆就在电缆导管中建立构件(工程量计算方式不一样,电缆导管中工程量等于图示长度+定额预留量,电线导管中等于(图示长度+定额预留量)*导线根数);问题2:除了吊装的荧光灯,其他壁灯(疏散指示灯、壁装荧光灯等)都是多立管,设置构件时选择多立管就会自动生成了;问题3:消防模块可以定义成消防器具来识别,不需要确定输出方式,系统调试点数按消防器具点位计算;
2018-09-08 22:25:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看