造价-小林 2018-09-07 11:27:15 | 广东省 安装 | 777查看 3回答
请问图上的警铃、探测器等是不是要分回路算?还是可以一条信号总线直接了连通图上所有设备?
请问图上的警铃、探测器等是不是要分回路算?还是可以一条信号总线直接了连通图上所有设备?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳探测器自带地址的接总线,警铃接单独回路事故时送24V启动警铃,距离较长时考虑压降增大线径截面。总线只是信号回路,执行机构需要较大功率才能工作的,需要随总线并行24V电源回路,配合总线上控制模块中继电器提供24V,或接通设备附近其他电源,
2018-09-07 12:45:40
-
这种是非编码型探测器。。按图纸计算。跟常规的不一样。
2018-09-07 13:27:24
-
答:截图中的回路分好了在那儿,各是各的回路,为什么还要这样问?理解困难?