junne90 2018-09-10 09:37:10 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2525查看 1回答
剪力墙搭接问题
我这个图纸给出来了墙体钢筋锚固长度是42d,搭接长度是1.4lae,搭接率是50%,然后我在墙的属性里面修改了42d锚固以后,把下面的搭接也按照59d来修改。然后计算设置里面的墙身搭接长度按照搭接百分率来计算,为什么计算出来的钢筋,只有部分是按照59d,然后墙体的垂直筋都是52d呢?修改计算设置那里,按照平法图集就是1.2lae,按照搭接率来设置就是52d,按说按照搭接率的话,50%的搭接率不应该是1.4lae吗?那也就跟我修改的私人属性59d一致才对呀?为什么我在私有属性那里改了搭接长度为59d,但是除了墙体垂直钢筋以外别的都改过来了,只有这个墙体垂直钢筋是会随计算设置我改成平法图集1.2lae,改成按照搭接率就是52d,这个是为什么?然后我如果需要都按照1.4lae也就是59d来进行设置,不知道怎么来操作。,麻烦老师详细讲一下。还有我这个墙体的钢筋保护层是左侧25右侧20,我修改以后为什么所有的保护层都是按照25来扣减的呢?
补充问题:
补充问题:16G按照搭接率25%搭接为多少lae,50%搭接率为多少lae。这个在哪里有详细说明呢?麻烦老师也一并告知一下。
补充问题:然后我这个是不是应为是L级钢的原因,所以50%搭接长度不是1.4lae吗?这个真心不明白,麻烦老师给耐心讲解一下。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙垂直分布筋是按自然层一个接头来设置的,可以在同一位置接头,且搭接长度为1.2lae.软件中的搭接长度一般是指受拉钢筋的搭接长度.不针对自然层的接头的.
2018-09-10 09:50:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看