不白活的黑熊 2018-09-13 10:18:18 | 广东省 土建 | 813查看 2回答
基础短柱钢筋的问题
承台上的柱子标高顶标高设置为0计算就没问题 设计为图纸的-1.65就出现问题 求大神赐教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:点柱,右键,点构件属性编辑器,将插筋构造更改为“纵筋锚固”,确定,再计算。
2018-09-13 10:20:51
-
你好,计算结果小于0,一般都是因为柱太短导致,因为柱纵筋计算时考虑错开距离,当柱太短时,露出长度是固定的,此时柱高减去露出长度会小于0 。
解决方法一:选中计算错误的柱子,可以把基础层柱子删除,把首层的柱子底标高降到基础底部就可以了
解决方法二:在柱构件【属性】中,【钢筋业务属性】下方修改【插筋构件】的属性值为【纵筋锚固】设置即可。设置方法详见下图:
2018-09-13 10:23:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看