137****6618 2018-09-13 16:22:45 | 湖南省 安装算量GQI | 4119查看 2回答
消防电源监控系统和电气火灾监控系统:如果图纸只包含这两个系统,没有平面图 那怎么算这两个系统的管线
消防电源监控系统和电气火灾监控系统:如果图纸只包含这两个系统,没有平面图 那怎么算这两个系统的管线
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况一般根据系统图确定平面图中每个设备的位置,然后根据周边的桥架或者墙体的位置,利用桥架内敷设或者穿管等办法将相关设备连接
2018-09-13 17:16:32
-
无平面图的话看强电系统图纸,里面箱柜系统图有电源监控模块和火灾动作模块.
2018-09-16 07:01:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看