188****4660 2018-09-13 17:21:44 | 广东省 土建 | 1651查看 3回答
广东柱表复合箍内箍问题
请教一下,问题一图中KZ4 HO层的复合箍内箍没有数字,那是否代表这里不用画内箍,只有外箍。问题二 KZ4 负二层的复合箍内箍的钢筋信息按哪个填写?按节点内箍筋信息填写吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋输入为6*6肢箍即可。
2018-09-13 17:24:22
-
问题一图中KZ4 HO层的复合箍内箍没有数字,那是否代表这里不用画内箍,只有外箍。【要按图纸要求,查看图纸是否HO段只设置外箍,或咨询设计】问题二 KZ4 负二层的复合箍内箍的钢筋信息按哪个填写?按节点内箍筋信息填写吗【按柱表2及3号设置对应肢数】
2018-09-13 17:30:51
-
你好: HO层的复合箍内箍没有数字,那是否代表这里不用画内箍,只有外箍。是的应该是在基础内。问题二 KZ4 负二层的复合箍内箍的钢筋信息按哪个填写?按节点内箍筋信息填写吗?按表里的肢数输入
2018-09-13 17:45:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看