• 超高费

        河南08定额中,有这句:本分部的现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括构造柱)、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过1m计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1≤h<5.1m可计算1次超高费,5.1≤h<6.1m可计算2次,6.1≤h<7.1m可计算3次)

    如果屋顶层4.7m高,再2.8米处有个单梁,那这个单梁是否应该计取超高费。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当然不算,梁的支模高度是算到梁底的--支撑架是支在梁底模上的

    所以二次结构构造柱不计超高费很好理解--不用支模