~~` 2018-09-14 13:30:35 | 广东省 安装 | 10280查看 4回答
请问消防报警二总线ZR-RVS-2*1.5工程量计算是算一根线还是两根线,套什么定额?
请问消防报警二总线ZR-RVS-2*1.5工程量计算是算一根线还是两根线,套什么定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一根2*1.5 的多芯软导线,套电气设备安装-配线-两芯多芯软导线截面积1.5
2018-09-14 13:44:46
-
请问消防报警二总线ZR-RVS-2*1.5工程量计算是算一根线还是两根线,套什么定额?答:是2根1.5mm²的线。工程量乘以2 截图是造价处的信息价
2018-09-14 14:31:42
-
ZR-RVS-2*1.5是两根1.5mm2的线
2018-09-14 16:22:38
-
双绞线,计二根量。
2021-01-28 15:31:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看