四叶草 2018-09-14 18:44:16 | 山西省 装饰 | 3106查看 3回答
山西定额楼地面干硬性水泥砂浆厚度怎么调整?
山西定额楼地面地砖地面设计是1:3干硬性水泥砂浆20厚,而图纸设计30厚,装饰定额没有找平层子母。是不是该在工料机下调整含量?要是这样的话具体怎么调?谢谢
补充问题:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图4.本定额中砂浆的种类、配合比与设计不同时,可以换算。凡在定额项目中列出砂浆厚度的(同类砂浆列总厚度,不同砂浆分别列出厚度),厚度与设计不同时,可以调整,楼地面工程、墙柱面工程和天棚工程均按本定额第二章“墙柱面工程”中砂浆厚度调整子目进行调整。 出自18装饰定额总说明里
2018-09-14 19:26:04
-
如果定额子目没有厚度换算,可以直接调整砂浆的含量;含量直接乘以1.5就可以了;
2018-09-14 19:06:09
-
把含量中的2.02换成3.03就是30mm厚的水泥砂浆含量
2018-09-14 19:16:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看