泠心宸语 2018-09-18 11:07:31 | 陕西省 安装 | 788查看 2回答
消火栓灭火系统
消火栓灭火系统管道超高设置应该按照定额消防工程章节中的管道超高设置还是根据消防工程册说明中“消火栓管道、室外消防管道、阀门、消防水箱、消防稳压装置、消防泵、稳压泵安装等执行第五册《给排水、采暖、燃气工程》相应子目”按给排水工程管道超高设置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道定额套的哪一册,就用哪一册超高设置
2018-09-18 11:10:31
-
消火栓管道执行给排水管道安装高度;喷淋管道执行消防工程管道安装高度;