雷黑子 2018-09-18 16:03:06 | 河北省 土建 | 5313查看 2回答
加气砌块墙拉结筋问题
加气砌块墙拉结筋竖向位置允许偏差,图集规定是不超过一皮砌块,如果一皮砌块时250mm那允许误差是不是太大了,另外拉结筋末端弯钩为什么设置为180°
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳偏差也只能是允许一匹砌块呀。砌体加筋一般使用圆钢,弯勾规定就是180°的。
2018-09-18 16:05:17
-
加气砌块墙拉结筋竖向位置允许偏差,图集规定是不超过一皮砌块,如果一皮砌块时250mm那允许误差是不是太大了,另外拉结筋末端弯钩为什么设置为180°充许偏差是这样规定的,在实际施工时尽可以准确的布置,拉结筋一般是用直径6的圆钢,所以末端应做弯勾的.一般常用做法是180度弯勾,也有做90度弯勾的.
2018-09-18 16:32:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看