XM 2018-09-18 21:34:27 | 广东省 土建 | 8437查看 1回答
跨板受力筋的分布筋布置问题
图上这个跨板受力筋是C10@200的,分布筋是C6@180。梁边间距1600mm,右侧梁边到左侧板边是1700mm。GTJ2018里布置的这个跨板受力筋左边怎么不是从梁边1/2钢筋间距起算的?分布筋的长度也不对,离右边梁边没有1/2钢筋间距不应该是180/2吗?软件里怎么是100。因为左边那块被分割的板板跨受力筋和右边这个板跨受力筋长度不一样,只好分割之后再分别布置,布置之后就变这样了。要怎么调整才能改正确啊?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
GTJ2018里布置的这个跨板受力筋左边怎么不是从梁边1/2钢筋间距起算的?【受力筋的起步距离可以设置的】
分布筋的长度也不对,离右边梁边没有1/2钢筋间距不应该是180/2吗?软件里怎么是100。【分布筋长度是计算净长,是扣减的两边支座的宽度】
2018-09-18 22:02:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看