后浇带钢筋
后浇带内的分布筋间距为带外的1/2,怎么理解。钢筋怎么设置。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是后浇带增加的钢筋为主筋的1/2,软件中定义后浇带加筋的时候,可以这样定义的,比如主筋设计为c8-200,后浇带加筋定义为c8-400,间距加大一倍,其配筋就是比主筋减少1/2了
2018-09-19 21:46:12
-
答:例如,带外是200间距,则带内的间距是100。
2018-09-19 21:46:31
-
实际上就是在后浇带的范围内,再增加分布筋,这样就是有两种钢筋,及板钢筋和后浇带的钢筋,两者的钢筋间距相同,这样在后浇带的范围内的间距就是后浇带范围外的1/2间距了。
2018-09-19 21:47:15
-
此处的分布筋数量加大一倍布置
2018-09-19 22:08:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看