137****6144 2018-09-19 22:10:39 | 广东省 土建 | 838查看 4回答
请问各位老师,关于桩承台的钢筋问题,请来教育一下
这种桩承台上下两个面的钢筋的弯钩要如何设置,还有侧筋的间距是200,我输入后,计算出来只有一根侧面钢筋,这是为什么呢,请各位大神教育,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这不是弯钩,是表示钢筋在此处断开的意思
定义板式配筋承台,输入钢筋信息,注意设置底部钢筋上翻高度为0.上部钢筋上翻高度为承台厚度-上保护层-下保护层厚度
2018-09-19 22:14:45
-
在承台属性中分别设置底筋和面筋,并根据设计要求设置好它的弯折长度,对于180度的弯勾如果用的是二级钢筋以上是不需要去管它的,设计画的表示为钢筋不同钢筋的交接位置而已。
2018-09-19 22:17:17
-
请问老师,是这样输入吗?为什么我的侧筋只有一根?
2018-09-19 22:22:38
-
侧筋只有一根可以考虑把底筋的和面筋的弯折长度调整一下,底筋弯折400. 面筋弯折为0
2018-09-19 22:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看