• 温度筋

    老师 你好 我想问你个问题
    1、如下图,屋面要布置温度筋 但是本层楼面都是双层双向的钢筋,是否不用布置?\\

    老师 如果是只有底筋是否温度筋按面筋布置?
    2、图纸说明第10条,墙下无梁时添加钢筋,我怎么定义 还是按照单构件输入?

    单构件
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:板面有了通长的双向面筋后,就不要再布置温度筋了,不需要问设计。
    板内墙 下无梁处加筋可以用暗梁、板带来处理。也可以在单构件里输入

    2018-09-20 09:34:50 

  • 1、如下图,屋面要布置温度筋 但是本层楼面都是双层双向的钢筋,是否不用布置?\\

    老师 如果是只有底筋是否温度筋按面筋布置?【你这种情况和设计院沟通一下】
    2、图纸说明第10条,墙下无梁时添加钢筋,我怎么定义 还是按照单构件输入?【可以布置暗梁,也可以手工在单构件中输入】


    2018-09-20 09:24:26 

  • 双层双向配筋就不需要温度筋了。

    2018-09-20 09:24:28 