807282407@qq.com 2018-09-20 14:52:49 | 河北省 土建 | 6597查看 3回答
板筋折断符号表示
说明中板上布置双层双向钢筋C8-200 那结构平面图上板筋带一个折断符号表示的是什么意思?
补充问题:板是双层双向布置的钢筋啊 钢筋型号不一致 在通长布置,不就重叠了,会提示钢筋布置过密的
补充问题: 板筋是双层双向的,按照说明通长布置:1、没有标注钢筋型号的就按照说明里c8-200 布置;2、有标注钢筋符号的比如C8-150,那面筋就按C8-150布置工地上的老师傅 说是这样情况有两种: 一是有面筋的情况 面筋伸出去 ; 二是没有面筋的情况 延伸到对面我理解的对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-09-20 15:10:14
-
就是与对有相同符号的钢筋是通长布置的。
2018-09-20 14:55:46
-
表示钢筋是连续的通长
2018-09-20 14:55:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看