广小弟 2018-09-21 16:50:16 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1904查看 2回答
桩承台底部纵筋上弯90°到承台面怎么设置
桩承台底部纵筋上弯90°到承台面怎么设置,还是直接用环向配筋的形式就可以了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在定义桩承台单元的时候输入上翻高度为承台高度-上下保护层厚度就可以的
2018-09-21 16:52:03
-
下图圈内设置对应图纸要求数值可以(承台厚度-2*保护层)
2018-09-21 16:55:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看