183****8395 2018-09-22 11:26:09 | 广东省 土建 | 1170查看 1回答
请问此图纵筋搭接接头错开百分率该改成多少
千赢官网首页登录入口设置里默认纵筋搭接接头错开百分率为50%,此图应该为多少,请大神具体说明有点看不懂谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁按25%,墙柱按50%就行了