花瓣儿 2018-09-22 23:33:37 | 北京市 安装 | 1757查看 2回答
配电箱 桥架 配管怎么算 金属支架
配电箱 桥架 配管怎么算 金属支架的 量 比如100套配电箱 用多少支架 500米桥架用多少KG 支架 500米管 用多少KG 支架
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一。配电箱一般是悬挂式安装,不用算支架。二。桥架 1.桥架按规范最小间距2米(结合现场实际间距),大多用30*3角钢,圆12吊丝。。。2.例如300*100桥架 100米计算式如下:100/2*(1.373*0.4+0.00617*12*12*1.2)3.不建议用查表格等经验法估计,结果和现场完全不匹配,没有任何依据,无法对量。三。配管一般不用支架。一些特殊场合的明配管,确实做了支架的话,算法参照桥架支架的算法。
2018-09-23 07:20:46
-
北京定额的配电箱、桥架的支吊架,都有配套的标准图集,不是自己想算多少,就是多少;想用什么规格(型钢)就用什么规格;箱算多长就算多出,更不是估算出来的。配电箱支架(建筑电气通用图集 92DQ3)、桥架支架(建筑电气通用图集 92DQ5-1)
2018-09-23 09:16:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看