137****3033 2018-09-27 22:45:33 | 广东省 土建 | 1026查看 1回答
如图图中画出但未注明钢筋型号的竖向分布筋为底筋的1/2
补充问题:未注明钢筋型号的竖向分布筋为底筋的1/2,怎么理解这话的意思?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样是说图纸设计没有给出侧面竖向钢筋信息的时候,侧面竖向钢筋就是低筋的1/2,也就是低筋间距加大一倍就是侧面竖向钢筋信息
2018-09-27 23:03:47
-
图中未画出的板配筋均为:双层双向G10拉通,图中已绘但未注明板面钢筋为G10
图纸说明上写了图中未画出的板配筋均为:双层双向G10拉通,图中已绘但未注明板面钢筋为G10。但板筋图上画了板负筋,请问板怎么布筋?是双层双向+负筋吗?
-
未注明的板面筋为C8@200,未画出的底筋为C6@140,是否指底筋C6@140双向拉通,然后C8@200的面筋指未注明的板负筋?还是指面筋C8@200双向拉通,底筋C6@140双向拉通?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看