砌体墙拉结筋
您好,建施总说明中说,“砌体墙应沿柱或混凝土墙高每隔600设置C6墙体拉筋,拉筋伸入墙内的长度沿墙1000mm(遇条板处不设)”。请问,拉结筋应设置几根?砌体墙体厚为100和200。
补充问题:请问砌体墙长度都不足2000,可是设置的拉结筋长度为1000,两侧都是柱或剪力墙,还要两侧都设置拉结筋吗?这样好像没有通长筋划算呀。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是两根,设置为2C6@600就行了。
2018-09-29 10:16:29
-
按照两根布置
2018-09-29 10:18:50
-
你好:100mm厚度的砌体墙按照1根设置,200mm厚度砌体墙按照2根设置。
2018-09-29 10:22:20