92****@qq.com 2018-10-04 20:40:38 | 安徽省 土建计量GTJ | 3348查看 4回答
关于KL/L/受扭非框架梁与剪力墙平面外相交和平行相连的构造连接,各位前辈能否给我指点一二。
求各位老哥为我一一解答一下,谢谢了1、当KL与剪力墙平行相连时,KL变成伪KL(等于跨高比不小于5的连梁),其锚固在剪力墙里的长度为max(lae,600), 不满足时弯折15d(此处构造指上部纵筋、下部纵筋、构造钢筋)疑问1:当有原位标注时怎么办?原位标注处的纵筋是否按照伪KL(连梁属性)上部纵筋锚固方式锚固还是按照KL属性锚固满足lae时取max(lae,0.5hc+5d),不满足时弯折15d,其端支座纵筋伸出长度是否还是按照第一排LN/3方式伸出?下部非贯通筋的中间支座锚固按max(lae,o.5hc+5d)吗?
2、KL与剪力墙垂直相交时,其KL属性为不抗震上部纵筋满足la直锚,不满足时弯折15d,下部纵筋按非框架梁处理带肋纵筋锚固12d,不满足12d的带135度弯钩(7.5d+1.9d+5d)疑问2:那么此上部非贯通筋同上部贯通筋吗?下部非贯通钢筋端支座锚固同下部贯通纵筋吗?希望各位前辈给予指出,谢谢,小弟感激不尽
补充问题:譬如第一点计算式:跨高比大于5的KL按照连梁属性计算,根据图纸锚固长度为42d上部纵筋:4200(净长)+max(42d,600)(锚固长度)*2(两端)=5544下部纵筋:4200(净长)+max(42d,600)(锚固长度)*2(两端)=5544原位标注:1根16的纵筋非贯通筋(第一排)端支座锚固长度:42d=672第一排伸出长度:LN/3=1400侧面纵筋端支座锚固怎么计算?同下部纵筋吗?
补充问题:上部纵筋右支座锚固与剪力墙垂直相交:上部纵筋4100(净长)+200-25(支座-保护层)+15d(不满足la)下部纵筋右支座锚固计算:4100(净长)+12d(同非框架梁锚固方式)若有下部非贯通筋是否也按照12d锚固?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2018-10-04 20:52:43
-
2018-10-04 20:53:11
-
2018-10-04 20:53:58
-
那与剪力墙相交时,按照图集的话,下部非贯通筋与侧面N都按照下部纵筋锚固形式锚固吗?
2018-10-04 20:57:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看