周LM 2018-10-05 08:26:43 | 广东省 土建 | 2545查看 1回答
广东地区--关于脚手架问题
老师您好!我是广东这边的,关于综合脚手架,目前碰到三个问题:问题一:本栋楼屋面上有花架层,计算外墙综合脚手架时,脚手架高度是否要计算到花架顶标高,还是计算至屋面檐口高度即可;问题二:屋面花架高度4.6m,套综合脚手架,请问老师,若外墙综合脚手架高度我计算至花架顶标高,则计算花架综合脚手架长度时,如图标注出来的那几条外围花架梁是否要计算在内;问题三:计算完外脚手架后要计算靠脚手架安全挡板,套定额,按综合脚手架高度套低一级步距怎么理解,像这栋楼外墙综合脚手架定额高度50.5以内,则靠脚手架安全挡板定额是否按低一级步距40.5米,套靠脚手架安全挡板41.5以内。谢谢指导,不胜感激!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
考虑楼房高度在50.5米,花架处子目套取(综合脚手架50.5米以内子目),计算工程量时按照花架柱外廓0.6米(作业面宽度)计算总长度,高度按照6米计算(实际花架高度为4.6米,应考虑在顶层的平台应搭设相应的拦腰杆以方便挂设安全带保护施工人员生命安全)。
2018-10-06 10:12:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看