1536597752@qq.com 2018-10-06 22:52:10 | 浙江省 土建计量GTJ | 13583查看 5回答
柱直筋长度小于0
柱直筋长度小于0
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是短柱的计算结果小于零吧,这样情况你可以选择柱,设置其它属性的插筋设置的设置插筋为纵筋锚固再计算就可以的了
2018-10-06 22:54:21
-
你好:首先是一层框架柱定义绘制没有,如果没有,定义柱,绘制完成后再计算,如果是框架柱短柱,框选择所有柱,右键,点构件属性编辑器,修改插筋构造为“纵筋锚固”,确定,再计算。
2018-10-07 07:18:53
-
选中柱子,修改属性中【插筋构造】,将【设置插筋】改为【纵筋锚固】
2018-10-07 07:37:25
-
给你个方法参考吧。
2018-10-07 07:48:01
-
调整插筋构造“纵筋锚固”
2018-10-07 08:31:25
-
基础梁直筋长度的计算结果小于0是什么意思,我改了尺寸大小还是不行,是怎么回事?
2020-05-04 14:03:58 补充就这条基础梁,实际尺寸只有1500mm左右,但是钢筋的长度自动显示出来有9米多,这是怎么回事,我重新画过还是不行。
-
柱子和筏板基础、柱墩绘制在基础层内柱钢筋计算结果显示柱插筋长度是按层高计入的,没有边角筋的,且箍筋全高加密请各位老师给一下解决方案
-
柱纵筋长度超过6m需要考虑接头吗,此时接头处搭接位置的钢筋量需不需要计算,还是只需要计算接头个数就行了,纵筋尺寸都是16-25范围内,应该套用什么定额比较合适,且一二层位置的柱搭接也是这样的吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看