钟科 2018-10-11 08:59:32 | 四川省 土建计量GTJ | 1905查看 5回答
关于梁集中标注和原位标注的问题
请问老师,我有一根4胯的梁,他的集中标注上面有抗扭筋N4C12,是否是这一根梁的所有胯都应该布置抗扭筋?还是应该抗扭筋布置在对应标注的梁胯。如图说明,请老师解惑。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要在集中标注的侧面筋中输入了N4C12就行,原位标注不需要输入了。
2018-10-11 09:01:45
-
你的钢筋信息输入是正确的,在属性定义中输入就可以了
2018-10-11 09:02:28
-
你好:见附图
2018-10-11 09:02:43
-
我有一根4胯的梁,他的集中标注上面有抗扭筋N4C12,是否是这一根梁的所有胯都应该布置抗扭筋?还是应该抗扭筋布置在对应标注的梁胯。集中标注上面有抗扭钢筋,这一根梁中的所有跨都有,如果标注中的原位标注中某一跨中没有时,应按原位标注在某一跨不输入抗扭钢筋,按原位标注的钢筋输入。
2018-10-11 09:04:07
-
请问老师,我有一根4胯的梁,他的集中标注上面有抗扭筋N4C12,是否是这一根梁的所有胯都应该布置抗扭筋?——:是的还是应该抗扭筋布置在对应标注的梁胯。——:不是,集中标注是所有的梁跨信息原位标注是本跨信息
2018-10-11 09:07:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看