153****6867 2018-10-11 16:13:18 | 河北省 其他专业 | 1171查看 4回答
为什么我箍筋间距是400,层高是2米72,算出来的箍筋根数是29根?
为什么我箍筋间距是400,层高是2米72,算出来的箍筋根数是29根?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是柱的纵向钢筋采用搭接连接,搭接区的箍筋是按照【5d,100】计算的。
2018-10-11 16:16:12
-
你看下相邻楼层,是不别的楼层的箍筋也在这层了
2018-10-11 16:17:13
-
是柱子吗是不是有加密区啊上传您的属性看看
2018-10-11 16:17:16
-
绝对的错误。你看看箍筋是几肢箍筋、再看看间距的设置是否有误,还要看看柱子的标高正确与否。还有是不是首层连带基础的箍筋也计算了。
2018-10-11 16:18:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看