yanwang1980 2018-10-12 21:58:45 | 河北省 土建 | 1314查看 2回答
专家,你好!请教一下,框架柱箍箍筋的设置及数量问题?
概况描述:一层建筑物,层高4.3米,独立基础埋深2.3m,室内外高差0.3m。问题1:为什么框架柱在基础部分只有5根箍筋?问题2:如何设置框架柱,只在独立基础内设置两个非复合箍筋?谢谢!
补充问题:我查了一下,基础部分是按C8@100/200,一层也按C8@100/200,一层柱钢筋正常,见三维图片
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:为什么框架柱在基础部分只有5根箍筋?框架柱在基础内是按最大间距不超过500或是按你设定来计算的,且不是复合箍筋.只有外箍.基础以外才是正常布置箍筋的.它在基础内只是固定插筋用的.问题2:如何设置框架柱,只在独立基础内设置两个非复合箍筋?在计算设置中设置即可.
2018-10-13 07:21:20
-
你自行查看一下柱箍筋设置的间距,基础内是没有复合箍的。
2018-10-12 22:02:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看