财源滚滚 2018-10-13 22:54:10 | 广东省 土建 | 2333查看 1回答
柱墙梁有单独说明抗震等级,筏板没有单独说明
柱墙梁有单独说明抗震等级,筏板没有单独说明 ,那就按总说明 上的这一条,丙就是三级抗震了(8、本工程抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为III类,抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。)
板的砼标号是C35,
也就是三级钢筋C14@150,三级抗震,C35,查表37*d(14)*1.4(%50接头率)=725mm(筏板搭接长度),但是我记得一个以前一个更大的工程,也是这个数据,项目经理只让接65公分,后面也按这样做了,也过了。
补充问题: 筏板基础的上层受力钢筋,下层受力钢筋不需要进行抗震设置。依据04G101-3第13页2.6.1条的规定:无论上部结构主体是抗震还是非抗震,本图集梁板式筏形基础和板式筏形基础自身的钢筋连接与锚固是均按照非抗震处理。
补充问题: 目前16G已经不存在非抗震了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于工程的抗震等级主要是指柱梁板墙部分,基础不分抗震等级的.所以筏板基础是不用说明的.按非抗震即可.
2018-10-14 09:34:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看