唯我独尊 2018-10-14 09:49:48 | 四川省 土建 | 3878查看 2回答
关于消防水池底板加腋钢筋直锚固够还需要做45度吗?
抗水板上的消防水池有加腋钢筋如下图,如果直锚固都够,还需要做45度角
补充问题:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:按图纸要求斜筋够直锚了,可以不弯折
2018-10-14 09:51:26
-
你好:这是需要按照图纸增加加腋钢筋的,用自定义线定义,钢筋直接绘制,导入土建算量软件可以构件转换。垂直加腋用异形框架柱定义。
2018-10-14 09:53:19