郭政 2018-10-14 18:40:27 | 河北省 土建 | 1474查看 4回答
gtj原位标注钢筋输入问题
老师您好,上次问您的7C22 7(-2)怎么输入,您回复的是7c22 (-2)/5, 但是,“/”代表的是双排(多排),这样输入对箍筋是否有影响?是否应该输入成2c22(-2)+5c22 ? 谢谢回复!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以输入成2c22(-2)+5c22,也可以输入7c22(-2)
2018-10-14 18:57:12
-
输入2c22(-2)+5c22,输入7c22(-2),结果是一样的。
2018-10-14 20:02:39
-
7c22 (-2)在gtj中无法输入怎么说?
2018-10-15 07:50:48
-
如果原位标注是单排的你的输入格式是正确的,这两种输入格式对措施筋(梁垫铁)是有影响的,双排钢筋梁垫铁工程量会增多。
2018-10-15 09:09:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看