小花 2018-10-15 11:14:27 | 山西省 土建 | 4351查看 3回答
关于地下室剪力墙垂直加强筋
请问一下1、该剪力墙垂直加强筋 钢筋信息的标注是什么意思?C12-150是其加强筋?和垂直分布筋C14-150间隔布置?如果是这样理解,那么C12和C12间距是多少?C14和C14间距是多少?C12和C14间距是多少?2、该墙的拉筋为什么有两种?怎么理解?
补充问题:再请教一下,图中基础顶指的是基础哪一部分标高?这是个桩承台+防水板基础,有一层地下室。各个桩承台标高不一样,防水板的标高是-5.0,地下室底板顶标高是-4.3。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、该剪力墙垂直加强筋 钢筋信息的标注是什么意思?C12-150是其加强筋?和垂直分布筋C14-150间隔布置?如果是这样理解,那么C12和C12间距是多少?C14和C14间距是多少?C12和C14间距是多少?
该剪力墙垂直加强筋钢筋信息标注是C12@150,垂直筋为C14@150,隔一布一.C12和C12间距为150,C14和C14@150,C12和C14间距75.
2、该墙的拉筋为什么有两种?怎么理解?该墙的拉筋图中标注了两种,可以询问下设计,一般多数为一种布置的,你可以按一种先进行布置,如果确定为两种时,在编辑后再锁定处理.2018-10-15 11:48:04
-
你好:拉筋是按照高度不同,标注不同,软件目前不能处理,只能按照A6@450*450输入,在编辑钢筋时候,修改根数,然后锁定构件。
2018-10-15 11:19:26
-
该剪力墙垂直加强筋钢筋信息标注是C12@150,垂直筋为C14@150,隔一布一.C12和C12间距为150,C14和C14@150,C12和C14间距75.
2018-10-15 14:46:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看