鹿港小镇 2018-10-18 15:21:50 | 广东省 土建 | 11755查看 2回答
GTJ2018设置升降板,侧板的钢筋怎么看不到?
图一:侧板钢筋看不到图二:计算设置中升降板处有la的锚固,同设计图中的一样,这个不用再改吧麻烦老师帮忙看下,看怎么处理比较好,谢谢。
补充问题: 我用的是GTJ2018,首先是在现浇板界面画好板,布好钢筋后,三维发觉有高差就直接点击的现浇板界面上方的设置升降板,设置里面有升降板钢筋。之前看到有回复说先布置钢筋和先设置升降板不影响的,升降板的钢筋也是用的板的。按你的意思是先要画好板后在点升降板,最后再布板钢筋罗。那三维会有钢筋么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板是调了标高,还是有设置升降板截面了,要么再把钢筋重新布置一下。
2018-10-20 18:18:19
-
先分割再布置钢筋,和先布置钢筋后做升降板,都可以 你可以自己试一下
2019-05-06 16:17:06