xueyawu 2018-10-21 08:35:31 | 河南省 土建 | 4163查看 2回答
层高均为5.8米的全框架结构的脚手架都套什么子目?
近日,单位安排一个工作,做一个16定额预算,地下一层,地上四层的LOFT公寓楼,框架结构,内外墙均为自保温加气块,有内外装修。在算脚手架时,感觉头晕,不知怎么套用才好。暂时套了地下室综合脚手架,地上多层综合脚手架,满堂脚手架等。。感觉不对。请教老师。。还套用哪些子目才对?以下是我简单归纳的几条计算单项脚手架的规则,看着晕:1、砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3
2、室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目
3、室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m²墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。
4、室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3
5、女儿墙砌筑或浇筑高度>1.2m时,可按相应项目计算脚手架
6、高度在3.6m以外,墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行双排脚手架定额乘以系数0.3
7、本定额层高按3.6m考虑,超过3.6m者,应另计层高超高垂直运输增加费,每超过1m,其超高部分按相应定额增加10%,超高不足1m按1m计算 5.8-3.6=2.2米 基价*1.2
综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。
补充问题:忘了写层高。。层高均为5.8米。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:你的层高呢?
2018-10-21 08:48:05
-
套用综合脚手架之后就不用套用满堂脚手架了,计算规则说明的脚手架是用于单独砌筑或抹灰油漆的情况的,也可以理解为二次装修才会用到
2018-10-21 08:49:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看