索学 2018-10-22 09:46:13 | 浙江省 土建计量GTJ | 700查看 1回答
地下室板配筋
重新问一次师傅们1.那些在柱子附近的4号,2号钢筋的布置范围是哪到哪?就是柱子旁边的虚线吗?2.用红线画框的板底附加钢筋的范围是哪到哪?3.地下室板配筋的范围是四根柱子确定的还是怎么确定的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1.那些在柱子附近的4号,2号钢筋的布置范围是哪到哪?就是柱子旁边的虚线吗?是柱上板带的范围内。2.用红线画框的板底附加钢筋的范围是哪到哪?也是柱上板带的范围内。3.地下室板配筋的范围是四根柱子确定的还是怎么确定的?图中是无梁板带式配筋,请看清楚平法图集或图纸的说明要求
2018-10-22 09:49:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看