Lucky 2018-10-23 13:48:03 | 广东省 安装 | 1433查看 4回答
这是说什么情况下加阻火圈
这是什么情况下加阻火圈 哪位大神能说明一下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要是室内的塑料类立管,就要每层加设阻火圈的。
2018-10-23 13:51:45
-
1.管径大于110的塑料管2.明装3.穿越防火分区或楼板
2018-10-23 14:06:31
-
塑料类排水立管,就要每层加设阻火圈。
2018-10-23 14:40:59
-
答:必须同时满足下列5个条件,才能计算阻火圈。1.管径大于1102.明装3.穿越防火分区或楼板4.高层建筑5.塑料排水立管
2018-10-23 22:55:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看