诺菲戈 2018-10-23 14:37:42 | 重庆市 安装 | 1011查看 1回答
暖通空调工程阀门保温问题
暖通空调工程中,多叶调节阀及防火阀等规格尺寸较大(如图)。在套用阀门保温子目时,重庆2018序列定额中,绝热工程J.4.5 橡塑板安装(阀门)下,最大规格为φ426。请问,大于该规格的阀门该如何使用定额子目?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通风管道阀门保温,应套取绝热工程J.3以下子目,按相应保温材质计入通风管道保温工程量内。绝热工程J.4和J.5的阀门和法兰是采暖管道保温用到的子目。
2018-10-29 10:42:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看