凉皮 2018-10-25 16:44:36 | 河北省 安装 | 1903查看 1回答
GQI标准层如何更合理分割图纸
请问标准层导图需要每层都导一遍好还是只导一次好?
如果只导一次,工程量是不是只计量一次?局部配电箱不一样如何处理?(负一层有的总箱有连接2-5层的表箱,有的总箱连接6-12层的表箱)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳标准层导图只导一次,然后识别对应的构件,识别完后再把相同的构件复制到对应的楼层。局部配电箱不一样再单独绘制即可
2018-10-25 16:52:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看