橙子小 2018-10-26 09:47:49 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 5464查看 2回答
关于承台梁
图1 抗扭筋后面的箍筋输入到哪里啊 , 这种基础 桩基上部不设承台直接用垫层+承台梁吗?
还有就是图2这个DLL的顶标高和CTL的顶标高是相同的,那么DLL的垫层和CTL的垫层不在一个平面上可以吗?
内隔墙基础是在哪里啊?
补充问题: 我的意思是抗扭筋后面不是还有箍筋信息吗 这里的箍筋输在哪里呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
抗扭钢筋在侧面筋位置输入计算。是的,就是垫层上边承台梁。
2018-10-26 09:49:29
-
图1 抗扭筋后面的箍筋输入到哪里啊 , 这种基础 桩基上部不设承台直接用垫层+承台梁吗?在定义承台梁时的拉筋栏中输入,在参数图中有拉筋的.修改那里的钢筋信息即可.这种基础就是桩承台,选择梁式配筋即可.
还有就是图2这个DLL的顶标高和CTL的顶标高是相同的,那么DLL的垫层和CTL的垫层不在一个平面上可以吗?它们本身就不一个标高的,就是要分别定义不同标高分别画图的.
内隔墙基础是在哪里啊? 在楼地面处画的,可以用异形条基或自定义异形线处理.
2018-10-26 10:44:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看