151****1977 2018-10-26 17:56:39 | 北京市 安装 | 2211查看 2回答
等电位连接
请问各位老师,等电位算镀锌扁钢是,连接各个局部等电位接地端子箱时是串联算还是并联算,同是图中框选里面的是否也要加上镀锌扁钢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:接地母线,不存在串联还是并联的说法(原理),连接上就行。这是大样图,不能计算工程量,接地母线(镀锌扁钢)要到平面图上去尺量。
2018-10-27 08:20:01
-
都是并联的。