弹棉花 2018-10-26 19:03:27 | 山东省 土建 | 464查看 1回答
处理?
1:在新图纸没下达前,甲方让施工方以3期老图纸先施工, 新图下达以后,筏板厚度一样,仅是配筋和间距不一样,这时出了一个签证单及说明范围,以1#楼西侧为界,以西按老图施工,以东按新图施工,这个说明的范围,具体也没说什么轴到什么轴,该怎么办呢?(由于现场管理问题,问不到知情人),只是1#楼往东2米处有后浇带, 但是签证单以1#楼西侧为界,该怎么办?2: 一般现场施工,要是筏板断开,都是以什么为界线断开的? 打筏板砼,能否今天打一半,明天再打一半? 不一次整体打完可以吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:在新图纸没下达前,甲方让施工方以3期老图纸先施工, 新图下达以后,筏板厚度一样,仅是配筋和间距不一样,这时出了一个签证单及说明范围,以1#楼西侧为界,以西按老图施工,以东按新图施工,这个说明的范围,具体也没说什么轴到什么轴,该怎么办呢?(由于现场管理问题,问不到知情人),只是1#楼往东2米处有后浇带, 但是签证单以1#楼西侧为界,该怎么办?
答;如果1#西侧没有后浇带,就以主楼筏板西侧与抗水板为界。
2: 一般现场施工,要是筏板断开,都是以什么为界线断开的? 打筏板砼,能否今天打一半,明天再打一半? 不一次整体打完可以吗?答:地下室一般是先施工主楼的,然后再施工车库和裙楼,一般为后浇带来划分。2018-10-26 20:55:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看