弹棉花 2018-10-27 09:03:41 | 山东省 土建 | 1196查看 1回答
这几处怎么处理?
1:由于筏板在后浇带处断开,后浇带两侧筏板的配筋间距不同, 筏板筋一般搭接位置,能否在后浇带处?为什么? 或者在后浇带处互相锚固可以吗?2:车库筏板厚度一样,标高一样,但是东西两块筏板底筋及面筋的配筋间距不一样,这样的情况没打搭接,该怎么施工呢?能否互相锚固呢? 图集哪里有说明吗?3:筏板封边侧面筋及下沉后浇带的侧面筋,两个构建的侧面筋搭接按多长? 后浇带侧面筋到了端部,是直接截断?还是弯折?要是按弯折按多少?4: 如果主楼和车库筏板的顶标高一样,筏板的板筋只是直径大小不一样,间距一样,这时搭接是主楼直径大的钢筋伸到车库里搭接?还是车库直径小的钢筋伸到主楼里搭接?要是主楼和车库筏板钢筋的直径 间距都不一样, 这时能否互相锚固吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:由于筏板在后浇带处断开,后浇带两侧筏板的配筋间距不同, 筏板筋一般搭接位置,可以在后浇带处,可以看下图。
2:车库筏板厚度一样,标高一样,但是东西两块筏板底筋及面筋的配筋间距不一样,这样的情况没打搭接,按下图变截面施工。3:筏板封边侧面筋及下沉后浇带的侧面筋,两个构建的侧面筋搭接按下图。4: 如果主楼和车库筏板的顶标高一样,筏板的板筋只是直径大小不一样,间距一样,这时搭接是主楼直径大的钢筋伸到车库里搭接。要是主楼和车库筏板钢筋的直径、间距都不一样, 这时可以互相锚固。2018-10-27 21:45:04