李增军 2018-10-28 09:16:07 | 重庆市 安装 | 1458查看 1回答
风机箱子的系统图问题
回路WS11显示为风机配电箱到消防控制室联动报警装置上WDCN-RYJ-12*1.5-4PC20,但是从消防平面图上就是报警二总线+24V电源线呀(WDZCN-RYS-2*1.5报警线+电源线wdzcn-byj-2*2.5),怎么不一致呢?
补充问题:首先请教一下:系统图上 的WS11回路就是平面图上的报警二总线吗,还是另外的线路?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:WS11既不是报警总线也不是电源线,它是风机联动的信号线。
2018-10-28 11:02:06