• 安装系统图的问题

    老师您好,请问这个系统图表示的WLE1回路,是不是说明3*2.5的管和1*2.5的管都是JDG20的管子?实际施工中是共用一根管呢,还是分开用两根管?回路分开
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    老师您好,请问这个系统图表示的WLE1回路,是不是说明3*2.5的管和1*2.5的管都是JDG20的管子?1*2.5是消防强制点亮应急照明线,和3*2.5是共管敷设,合穿JDG20的管子        实际施工中是共用一根管呢,还是分开用两根管?         图纸设计的就是共管敷设的。

    2018-10-29 09:12:27 

  • 这是共用一根管子。

    2018-10-28 10:41:27 