荒草青 2018-10-28 12:24:08 | 广东省 安装 | 983查看 1回答
关于电线敷设高度的两个问题,谢谢!
第一个问题;第一张图片ws wc 和pr只表明他沿墙明敷和暗敷或穿线槽保护,那么我怎样去确定它是走顶敷设还是走底敷设(设计说明未明确表示)?
第二个问题; 第二张图片如果线是走顶敷设,那么连接灯具算了两条立管会不会多算了条立管,可否加一个接线盒省掉一条立管?应该怎样正确计算工程量呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、灯具,走顶板为主。二、施工规范不允许中间用接线盒(即:禁止在线路中间做接头)。
2018-10-28 13:46:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看